山東庚之午
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 233 點
下載積分: 899 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-01-06
最后登錄: 2024-10-18
查看山東庚之午的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-21 14:19
我在做西門子200和信捷DS2-21P5伺服驅動器modbus通信,是不是需要將伺服驅動器接上伺服電機才能通信,我現在只是單獨用這個伺服驅動器,未接電機,通信老是報錯誤3,求大神指導一下!
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2042 個
工控威望: 2959 點
下載積分: 25173 分
在線時間: 1432(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-13
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-21 14:38
只要驅動器是好的
通訊參數沒有問題 你驅動連不連點沒關系 通訊不會報錯 肯定是參數或者地址不對或者有問題
項目、視覺、通訊QQ3515716