樓主  發表于: 2017-10-21 16:45
各位前輩,基恩士測高傳感器裝在自動化設備上,用一個月不到就壞了,廠家剛開始說是串口通信造成的,后又說是伺服電機干擾造成24V電壓波動造成的,這個要怎么處理,加裝串口光隔離和直流濾波器有用嗎?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2019 個
工控威望: 2936 點
下載積分: 25124 分
在線時間: 1413(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-09-20
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-21 16:47
測高是PLC串口通訊讀取數據?還是直接反饋到伺服去了?怎么接的?
項目、視覺、通訊QQ3515716
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2019 個
工控威望: 2936 點
下載積分: 25124 分
在線時間: 1413(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-09-20
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-21 16:51
可以
串口通訊是直接接電腦的
伺服漏電或者沒接地?
項目、視覺、通訊QQ3515716