neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 223 點
下載積分: 475 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-11-09
查看neafar22的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-21 16:45
各位前輩,基恩士測高傳感器裝在自動化設備上,用一個月不到就壞了,廠家剛開始說是串口通信造成的,后又說是伺服電機干擾造成24V電壓波動造成的,這個要怎么處理,加裝串口光隔離和直流濾波器有用嗎?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2039 個
工控威望: 2956 點
下載積分: 25167 分
在線時間: 1429(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-09
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-21 16:47
測高是PLC串口通訊讀取數據?還是直接反饋到伺服去了?怎么接的?
項目、視覺、通訊QQ3515716
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 223 點
下載積分: 475 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-11-09
查看neafar22的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-21 16:48
串口是和電腦通信的,請問直流濾波器可以抑制浪涌電壓嗎?/div>
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2039 個
工控威望: 2956 點
下載積分: 25167 分
在線時間: 1429(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-09
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-21 16:51
可以
串口通訊是直接接電腦的
伺服漏電或者沒接地?
項目、視覺、通訊QQ3515716
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 223 點
下載積分: 475 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-11-09
查看neafar22的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-10-21 16:56
引用
引用第3樓030403118于2017-10-21 16:51發表的  :
可以
串口通訊是直接接電腦的
伺服漏電或者沒接地?

有接地的,要怎么快捷的查伺服漏電啊
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 223 點
下載積分: 475 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-11-09
查看neafar22的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-10-21 17:09
引用
引用第5樓luelyzeng于2017-10-21 17:05發表的  :
        

原來你也在這里