新塘人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 117 點
下載積分: 357 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2014-09-09
最后登錄: 2024-10-12
查看新塘人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-23 13:57
各位大神,由于我是新手,我想問下。如果我先驅動第一個DRVA指令,然后第一個DRVA指令的脈沖還沒發完我繼續驅動第二個DRVA指令,跟著又驅動第三個DRVA指令
(注:DRVA指令發完脈沖標志M8029我的不用)這樣子可以嗎,還是一定要第一個指令發完脈沖,再驅動第二個,第二個發完,再驅動第三個。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1595 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-10-12
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-23 14:05
圖片:
三菱原版PLC還真不知道,反而是國產仿三菱的PLC可以這樣使用
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 521 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-11-08
查看zmrs163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-23 16:38
同一脈沖輸出端不能這么用,不是一個的話3U可以這么用
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-23 19:16
必須間隔一個掃描周期
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-11-06
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-10-23 19:46
3樓說的不錯,要不然 ,PLC會出現運算錯誤,死機死在那里
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-10-23 22:50
一個DRVA指令只能在程序中出現一次,如果需要多次驅動可以將信號集中起來驅動。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-10-24 11:32
DRVA指令可以出現多次,三個指令對應不同的脈沖輸出口的話沒有問題,對應同一個脈沖輸出口的話也沒什么意義。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(楊冬冬) 真誠感謝!
  • 下載積分:+5(jeffwang2011) 熱心助人!
  • 成功的路上需要幫助
    jum1982
    級別: 家園?
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 197 個
    工控威望: 753 點
    下載積分: 695 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2014-02-12
    最后登錄: 2024-11-08
    查看jum1982的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-10-25 14:15
    同一個脈沖輸出口的DRVA DRVI 在程序中只允許同時驅動一條。
    比如DRVA K1000 K2000 Y0 Y4和DRVA K5000 K2000 Y0 Y4這樣的只能一次驅動一條,
    不同的脈沖輸出口的DRVA DRVI在程序中要以同時驅動多條。
    比如DRVA K1000 K2000 Y0 Y4與DRVA K1000 K2000 Y1 Y5、DRVA K1000 K2000 Y2 Y6都可以同時驅動

    DRVI DRVA在程序中可以多次使用。

    PLSY PLSV這樣的指令針對同一個脈沖輸出口時,只允許在程序中出現一次。
    [ 此帖被jum1982在2017-10-25 14:22重新編輯 ]