樓主  發表于: 2017-10-24 17:09
圖片:
請看看這個黑線要接到我PLC的輸入,但我PLC輸入的COM是接24V還是接0V呢
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3233 個
工控威望: 7898 點
下載積分: 2394 分
在線時間: 12610(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看renzhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-24 17:18
一般com接24v,不過還要結合plc具體品牌以及型號,因為有些可能不支持接NPN傳感器
[ 此帖被renzhe在2017-10-24 17:24重新編輯 ]
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2039 個
工控威望: 2956 點
下載積分: 25167 分
在線時間: 1429(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-09
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-24 17:30
PLC型號或者PLC邏輯接線圖發出來才能幫你
有的只能接NPN的 有的只能接PNP的 有的兩種都可以
三菱FX的是S/S轉換的
項目、視覺、通訊QQ3515716
浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-24 17:53
黑色的線是輸出信號線吧,當感應到時,它是0v還是24v
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 761 分
在線時間: 3479(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-10
查看cjm1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-10-24 17:55
是零伏
貫宇世界
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 115 點
下載積分: 495 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2016-01-07
最后登錄: 2021-11-22
查看貫宇世界的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-10-24 18:35
黑色線 為信號線  一般默認為0V  


但需要注意   實際情況
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1530 個
工控威望: 15101 點
下載積分: 1302 分
在線時間: 1410(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-11-10
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-10-24 20:23
PLC輸入信號一般為0V
qq317438652
工控小學生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 4379 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2024-08-05
查看qq317438652的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-10-24 20:48
此種com端接0v
菜鳥的工控人生
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-10-25 07:07
黑線接PLC的輸出點,PLC公共端COM接24V。傳感器沒有輸出時黑線為高電位24V,傳感器有輸出時黑線為低電位0V。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3801 個
工控威望: 4255 點
下載積分: 137698 分
在線時間: 6477(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-10
查看lin10663的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-10-25 07:39
NPN是0V還是24V
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
潘工pym
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 173 點
下載積分: 841 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-12-17
最后登錄: 2020-04-25
查看潘工pym的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-10-25 08:42
引用
引用第3樓浪嗨嗨于2017-10-24 17:53發表的  :
黑色的線是輸出信號線吧,當感應到時,它是0v還是24v

NPN型的傳感器反饋為0V,PNP型的反饋為24V
潘工pym
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 173 點
下載積分: 841 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-12-17
最后登錄: 2020-04-25
查看潘工pym的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-10-25 08:46
引用
引用樓主浪嗨嗨于2017-10-24 17:09發表的 黑錢接到PLC時是0V還是24V呢 :
請看看這個黑線要接到我PLC的輸入,但我PLC輸入的COM是接24V還是接0V呢

COM端  應該接24V的
  • «