樓主  發表于: 2017-10-28 10:56
各位大佬, 現想把S100-S250中ON 的值對應送到D100;
比如S100=1; 那么D100=1;
S101=1; 那么D100=2;
S102=1;那么D100=3;
S100-S250全部為0, D100也為0;


只知道肯定要用到循環但是不知道變址指令對位元件怎么操作...
要實現這一的效果該如何處理?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2019 個
工控威望: 2936 點
下載積分: 25124 分
在線時間: 1413(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-09-21
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-28 11:12
你的S100-S250會出現同事ON的情況嗎?
如果會,那就糟了
項目、視覺、通訊QQ3515716
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52048 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-03-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-30 09:06
Fx2n很困難,Q比較容易。

1.在每一行加入位置。
S100
--||------------[MOV   K100    D100]  

2.用 ENCO看看。