樓主  發表于: 2017-10-31 19:59
請問匯川IS620P伺服可不可用QD70P4定位模塊實現回零和定位控制?請大神們告知謝謝
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-01 10:23
可以啊 匯川IS620 功能很強  用 plc單個輸出點也可以控制伺服回原點
樓主留言:
偏差脈沖計數器是不是可以24V的