lxm6724576
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 575 點
下載積分: 3514 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2008-11-09
最后登錄: 2024-10-30
查看lxm6724576的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-06 20:27
各位大俠:
        我公司本有3個電柜,本人用威倫CMT觸摸屏通過4852W接頭將3個三菱FX2NPLC通過485BD通信起來,分別收集3個PLC的數據。每個PLC的站號分別為1# 2# 3#,現在已收集3個電柜數據,需要將3個電柜的寄存器(D)的數據進行相加,并顯示在觸摸屏內。據了解通過宏程序可以達到。求方法.                      1#  D200   D201  D202  D203  D204                       2# D300   D301  D302  D303  D304  3# D300   D301  D302  D303  D304

                      觸摸屏需要將3個電柜的所有數據相加,不知道如何才能達到。
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-10-09
查看何啟海的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-09 22:49
圖片:
通過觸摸屏傳送到A機去運算,例如把B機和C機的數據通過威綸通觸摸屏傳送到A機運算,再通過觸摸屏顯示,簡單明了