2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-01-18
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-10 12:15
不想三菱PLC中有特殊繼電器對應表示正反向限位,它只有在回原點指令中提到了一個限位,手冊中沒找到,
以及其他特殊寄存器,加減速時間,最大最小頻率,限位邏輯反轉,怎么設定啊
我初學。
望高人不吝賜教。。。
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 401 點
下載積分: 974 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-09-14
查看huiyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-10 12:41
這用設定嗎?限位是外部硬件。伺服接口上有限位限制。
1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 659 個
工控威望: 846 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-09-19
查看1935807118的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-10 13:48
如果只是在程序里面做極限保護的話,到極限位斷開定位指令接通條件, 同時接通STOP指令, 比如脈沖輸出口是Y0就直接 STOP Y0,有些場合還可以同時斷開伺服ON輸入,還有伺服驅動器上面也有左右極限保護的輸入接點。