chenmz6666
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 745 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-11-11
最后登錄: 2018-05-09
查看chenmz6666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-12 19:18
各位大蝦:小人用485ADP做了個通訊,現在沒有輸出,高手請掌眼,在現場調試,急!急!急!!配置:FX3U-128MR            FX3U-422-BD            FX3U-485ADP-MB從站:安川變頻器  12只            485通訊絕對值編碼器 12只現象:安川變頻器使用ADPRW指令,現在已經通訊上了,但是編碼器不能用ADPRW指令讀取數據。            以前在工廠測試時用的是FX3U-485-BD,與兩個編碼器正常通訊上的。問題:1,ADPRW指令與RS2指令在同一個程序中可以使用嗎?            2,變頻器應該是MODBUS協議,編碼器是無順序通訊協議,這兩者可以在同一個485通訊模塊中實現通訊嗎?
附件: 編碼器程序1111.rar (177 K) 下載次數:77
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zjy000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 219 點
下載積分: 561 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-09-21
查看zjy000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-12 19:42
不能這樣用,ADPRW 本省就用到RS2的無協議通訊,作為MODBUS主站,除非編碼器也可用MODBUS rtu協議,通訊格式和變頻器相同,地址區分開。這樣才行。
chenmz6666
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 745 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-11-11
最后登錄: 2018-05-09
查看chenmz6666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-12 20:13
引用
引用第1樓zjy000于2017-11-12 19:42發表的  :
不能這樣用,ADPRW 本省就用到RS2的無協議通訊,作為MODBUS主站,除非編碼器也可用MODBUS rtu協議,通訊格式和變頻器相同,地址區分開。這樣才行。




我想取消ADPRW指令,都用RS2指令控制
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2136 點
下載積分: 2235 分
在線時間: 716(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-09-19
查看小八哥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-13 07:49
可以用  全部走 自由協議  modbus的通訊 也可以用自由協議寫   后面加上CRC 校驗碼就好了   三菱有直接的CRC 校驗指令   但是要注意 所有的通訊設置應該要一樣  波特率  數據位  停止位  這些參數要一樣
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1757 個
工控威望: 2011 點
下載積分: 2653 分
在線時間: 2173(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-09-22
查看eledesigner的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-13 09:01
拔掉422BD,換上485BD,調完了通訊,再換上422BD調觸摸屏。