• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yexingzhe23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 186 點
下載積分: 1258 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-07-31
最后登錄: 2024-09-13
查看yexingzhe23的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-14 14:58
如果一個15kw的電機是2極的變頻器設置是4極的會有什么影響
潘工pym
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 173 點
下載積分: 841 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-12-17
最后登錄: 2020-04-25
查看潘工pym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-14 15:27
沒有影響,只要把變頻器里的電機參數修改一下就行,(額定頻率,額定轉速,額定電流,等等。。。)
yexingzhe23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 186 點
下載積分: 1258 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-07-31
最后登錄: 2024-09-13
查看yexingzhe23的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-14 15:28
我的意思是如果不改的話會有什么影響
潘工pym
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 173 點
下載積分: 841 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-12-17
最后登錄: 2020-04-25
查看潘工pym的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-14 15:31
不改就會報警停機;蛘哂貌涣恕
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 15166 點
下載積分: 18719 分
在線時間: 3473(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-09-20
查看cjm1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-14 15:38
不改變也能用,不過頻率不能太高
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1268 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-09-20
查看lch8478的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-14 15:39
          那要看你的變頻器是什么控制方式,是開環控制(簡單V/F控制)?還是矢量控制(不管有沒有PG反饋)、DTC控制(不管有沒有PG反饋)。矢量控制和DTC控制需要計算電機模型,你如果輸入錯誤參數會導致電機模型計算錯誤,運行異常。V/F控制則對運行沒有太大影響,無非顯示電機轉速不正確。
        成熟產品都會對你輸入的參數進行驗證,比如你輸入正確的額定轉速2840r/min,然后輸入錯誤的電機極數4級,這時變頻器應該會檢測出你輸入參數錯誤并報出故障。但不排除有些小眾產品不會驗證你輸入數據。
niguo1
活到老跑到老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 127 點
下載積分: 2601 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-10-17
最后登錄: 2021-12-23
查看niguo1的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-14 16:04
N=60F/P,變頻器里如果設置P1=2P,那么在得到相同的轉速下,頻率要加倍。但實際電機運轉速度會是2倍額定速度,電機會超速200%。純理論瞎猜想,
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1187 個
工控威望: 1732 點
下載積分: 7542 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-09-20
查看sanlihu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-14 16:38
不帶負載試一下就知道了,變頻器不同,控制方式不同會有不同的結果
吉圓電氣 QQ751673698
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-09-20
查看1992sd的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-11-15 08:23
估計轉速不對,照著兩極輸進去的頻率,用4極電機,轉速低一半。
斌哥1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 120 點
下載積分: 3590 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2017-11-03
最后登錄: 2021-04-16
查看斌哥1985的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-11-15 08:33
接電機試下,能后把結果發上來大家學習。
XX到天亮!
diavidliu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 97 點
下載積分: 714 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-11-14
最后登錄: 2017-12-08
查看diavidliu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-11-15 08:42
一般來說如果不要考慮電機的轉速,不必管這些。
yexingzhe23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 186 點
下載積分: 1258 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-07-31
最后登錄: 2024-09-13
查看yexingzhe23的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-11-15 16:19
謝謝各位問題已經解決了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go