huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 5996 點
下載積分: 2114 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看huiming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-15 09:14
有20幾臺老舊設備上用的是J2的伺服,  老板說全部要改成 用J4的

1:接線上是不是一樣,要不要重新焊線。
2:參數設置是不是一樣,可以把J2的參數寫出來  直接下載到J4嗎?
3:只換驅動器,不換馬達 ,有沒有影響。
4:有沒有J4的設置軟件,網站上下載不了
[ 此帖被huiming在2017-11-15 09:26重新編輯 ]
士林變頻器代理 18312516885
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-12-15
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-15 09:17
驅動器和電機都要換,接線也要重焊,接線不一樣。參數要看是什么方式使用,也要對應更改
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
1406606700
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 1130 點
下載積分: 3716 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2024-09-28
查看1406606700的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-15 09:20
必須要全換
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 5996 點
下載積分: 2114 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看huiming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-15 09:24
全部換,那不是大工程。
引用
引用第2樓1406606700于2017-11-15 09:20發表的  :
必須要全換
士林變頻器代理 18312516885
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 408 點
下載積分: 988 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-12-20
查看huiyang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-15 09:32
老板就那一說。累死個人
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-12-20
查看1992sd的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-15 09:36
就跟變頻器剛開始一樣,剛開始興用變頻器的時候,還沒有變頻器專用電機,用的就是普通電機,先有變頻器后有的變頻電機,這個問題也一樣。做全套設備的會建議你全換,確實全換了肯定行,問題是如果老板想省錢,那么不全換,問題也不大。不換有不換的用法。
hjjjq
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 926 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-15 09:36
驅動器和電機都要換的,換一套穩定后其余就好辦了
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1623 點
下載積分: 113527 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-23
查看luo76的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-15 09:49
個人覺得還是J2好用,只是停產沒有售后了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-11-15 09:58
1:接線上是不是一樣,要不要重新焊線。    CN1必須重焊。
2:參數設置是不是一樣,可以把J2的參數寫出來  直接下載到J4嗎?    參數不一樣。電子齒輪也要改。
3:只換驅動器,不換馬達 ,有沒有影響。  不行的,不匹配。
4:有沒有J4的設置軟件,網站上下載不了    工控下載的可以下載。

總結一句話:
要花很多錢,要花很多精力,如果沒有壞,最好不要換。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-11-16 08:53
可以選擇J2S的,線不用動
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
peng0829
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 119 點
下載積分: 1715 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2014-12-05
最后登錄: 2023-01-17
查看peng0829的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-11-16 15:02