樓主  發表于: 2017-11-21 10:52
描述:6108故障碼
圖片:
昨天碰到一問題發出來問問大家到底怎么回事
有一臺設備,是2014年的FX3u配了幾塊FX2n的模擬量模塊和1塊輸入1塊輸出擴展模塊擴展模塊,現在出現故障,表現為所有模塊都無法識別,估計是主機不行了,換了個今年產的Fx3u主機,上電后錯誤燈亮,輸入輸出擴展能正常工作,模擬量模塊還是無法識別出來,只留一塊模擬量模塊也是無法檢測出來,檢測PLC報6108故障碼,打400電話給三菱說要拿主機和模塊一起到又三菱公司去檢測,我追問為啥是不是模塊壞了,還是其他問題,也不正面回答翻來覆去就那一句你解決不了要拿去檢測,搞得郁悶死?蛻舸叩募保謫柫撕枚嗯笥延械恼f15年后的3U不支持2n了,要拿到三菱公司去升級。找銷售說可以把模塊拿上海去升級但要收費不劃算。有的說是假貨,總結起來就2點,1現在的3u不支持2n了,2買到假貨了。第一點如果以前的FX2n主機壞了,那讓客戶怎么辦,不可能所有模塊一起換吧,第二點自認為有可能,因為新的3u是從正規銷售拿的貨,以前的都是老板朋友那拿的貨。想問問大家有沒有遇到這樣的問題。
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1873 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-08-21
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-21 16:57
我也遇到過這樣的問題,我可以很明確的告訴你,就是模塊的問題,模塊是高仿的,和新版本的3U主機不兼容了,換模塊吧     
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1873 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-08-21
查看周家大少的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-21 16:59
你也可以從你朋友那買個高仿的3U來配這些模塊     
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL