wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 1602 點
下載積分: 4377 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-09-14
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-21 10:52
描述:6108故障碼
圖片:
昨天碰到一問題發出來問問大家到底怎么回事
有一臺設備,是2014年的FX3u配了幾塊FX2n的模擬量模塊和1塊輸入1塊輸出擴展模塊擴展模塊,現在出現故障,表現為所有模塊都無法識別,估計是主機不行了,換了個今年產的Fx3u主機,上電后錯誤燈亮,輸入輸出擴展能正常工作,模擬量模塊還是無法識別出來,只留一塊模擬量模塊也是無法檢測出來,檢測PLC報6108故障碼,打400電話給三菱說要拿主機和模塊一起到又三菱公司去檢測,我追問為啥是不是模塊壞了,還是其他問題,也不正面回答翻來覆去就那一句你解決不了要拿去檢測,搞得郁悶死。客戶催的急,又問了好多朋友有的說15年后的3U不支持2n了,要拿到三菱公司去升級。找銷售說可以把模塊拿上海去升級但要收費不劃算。有的說是假貨,總結起來就2點,1現在的3u不支持2n了,2買到假貨了。第一點如果以前的FX2n主機壞了,那讓客戶怎么辦,不可能所有模塊一起換吧,第二點自認為有可能,因為新的3u是從正規銷售拿的貨,以前的都是老板朋友那拿的貨。想問問大家有沒有遇到這樣的問題。
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1557 個
工控威望: 1619 點
下載積分: 111969 分
在線時間: 622(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-09-20
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-21 10:55
FX2N模塊可能是假貨
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-21 11:03
偶爾也碰到過一二次。
很可能是新的FX3U升級過了,增加了模塊鑒別真假功能。
以前高仿的模塊,F(xiàn)X3U正品主機不再兼容了。

但可以肯定的是,現在新買的正品的FX3U主機和正品的FX2N模塊,是可以用的。
樓主留言:
問題大了,好多年的供貨商了
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2019 個
工控威望: 2936 點
下載積分: 25124 分
在線時間: 1413(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-09-21
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-21 12:11
那就在你老朋友那里再拿一次貨那不就得了 沒出問題就證明你的朋友供貨是仿制 有問題就說明升級啦 哈哈
項目、視覺、通訊QQ3515716
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1873 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-08-21
查看周家大少的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-21 16:57
我也遇到過這樣的問題,我可以很明確的告訴你,就是模塊的問題,模塊是高仿的,和新版本的3U主機不兼容了,換模塊吧     
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1873 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-08-21
查看周家大少的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-21 16:59
你也可以從你朋友那買個高仿的3U來配這些模塊     
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL