老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 524 點
下載積分: 4021 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-11-13
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-26 11:33
PLC  控制,上位機和指示燈顯示。電機運行的信號和過載的信號要不要采集。如果每個電機都采集,這樣占用的輸入點確實有點多,采集與不采集各有什么缺點優點。過載從熱繼電器輔助觸點取信號可以嗎?輸出有顯示電機運行電機停止指示燈。謝謝解疑答惑
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2045 個
工控威望: 2962 點
下載積分: 25180 分
在線時間: 1434(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-15
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-26 11:38
個人建議熱繼的輔助觸點一定要接入PLC,所有采集的數據放到連續的地址里,這樣讀取可以一次性讀取
項目、視覺、通訊QQ3515716
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1763 個
工控威望: 1923 點
下載積分: 6966 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-11-14
查看goldage的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-26 21:37
很簡單,就是預算的問題,你要采集,肯定元件的預算費用肯定是要增加很多的,接線的工作量肯定要增加,其實,個人認為不采集也是影響不大的
煙花三月
天高云淡
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 1573 點
下載積分: 1543 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-04-21
最后登錄: 2020-05-20
查看煙花三月的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-27 07:44
主要看預算和客戶要求,過載可以取熱繼電器工作狀態,運行可以取接觸器工作狀態,停止可以不用接入PLC
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-27 09:58
個人意見不采集,因?yàn)槊總電機都是獨立的,要先自己確保是正常運行后才并入整個系統,我的PLC只管控制動作,這樣子系統沒有那么復雜
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL