非人類0608
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 134 點
下載積分: 718 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2017-04-14
最后登錄: 2024-06-04
查看非人類0608的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-26 20:48
請教一下各位吧友,今天設置了一臺三菱J4伺服定位設備,通過FX3U控制的。
伺服驅動器設置了2000脈沖走一圈,結果我發2000個脈沖,電機走了將近一圈半,后來用設置電子齒輪比的方法,電機還是多走了將近半圈。
后來檢查一下,我發送1000個脈沖,結果驅動器里的反饋累計脈沖顯示4萬多,指令脈沖累計顯示1037,PLC的D8340寄存器顯示的是1000。
萬能的網友,請問這是怎么回事,第一次搞伺服電機,真心求教。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2045 個
工控威望: 2962 點
下載積分: 25180 分
在線時間: 1434(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-15
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-26 22:53
你檢查幾個問題
1、發脈沖前將指令脈沖累計清零 如果你2K個脈沖 接受就可以對比 一般不會有這個問題
2、檢查這款伺服編碼器精度 是否你電子齒輪比計算錯誤
3、還有一種情況 接受脈沖范圍 有的伺服是可以這是200K、650K的 集電極的接法是這個范圍 不知道你用的是新驅動與否 舊的恢復出廠設置重新設定 這個我是遇到過 100K的脈沖 使用的接受650k的頻率 會造成濾波錯誤
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(非人類0608)
  • 項目、視覺、通訊QQ3515716
    周家大少
    辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1160 個
    工控威望: 3078 點
    下載積分: 1963 分
    在線時間: 151(小時)
    注冊時間: 2015-09-10
    最后登錄: 2024-10-28
    查看周家大少的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-11-27 09:59
    我懷疑是樓上說的第三種
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    非人類0608
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 30 個
    工控威望: 134 點
    下載積分: 718 分
    在線時間: 38(小時)
    注冊時間: 2017-04-14
    最后登錄: 2024-06-04
    查看非人類0608的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-11-27 20:30
    多謝大家的解答,的確是1樓說的第三種原因,我忘記調參數了,今天白天試了一下,OK了。
    bruce2020
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1045 個
    工控威望: 1304 點
    下載積分: 3317 分
    在線時間: 705(小時)
    注冊時間: 2017-11-25
    最后登錄: 2024-11-12
    查看bruce2020的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-11-27 20:47
    究竟調了什么參數好的?納尼?
    非人類0608
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 30 個
    工控威望: 134 點
    下載積分: 718 分
    在線時間: 38(小時)
    注冊時間: 2017-04-14
    最后登錄: 2024-06-04
    查看非人類0608的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-11-28 20:42
    引用
    引用第4樓bruce2020于2017-11-27 20:47發表的  :
    究竟調了什么參數好的?納尼?

    J4伺服的PA13參數里的脈沖串濾波器參數改為選擇500KPPS以下,PA13調成“X2XX”
    qq282112254
    學習學習使我快樂
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 151 個
    工控威望: 278 點
    下載積分: 970 分
    在線時間: 307(小時)
    注冊時間: 2015-05-02
    最后登錄: 2024-11-14
    查看qq282112254的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-11-29 21:04
    圖片:
    引用
    引用第5樓非人類0608于2017-11-28 20:42發表的  :

    J4伺服的PA13參數里的脈沖串濾波器參數改為選擇500KPPS以下,PA13調成“X2XX”

    為什么我這說明顯示的是500M不 500K?這些代表什么意思呢?
    多多學習
    libin520
    雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2354 個
    工控威望: 2783 點
    下載積分: 4416 分
    在線時間: 1169(小時)
    注冊時間: 2008-10-24
    最后登錄: 2024-11-15
    查看libin520的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-11-30 12:26
    500m應該是手冊錯誤了,目前能達到50m的都是高級貨了。以前的通用伺服,都是100k,200k,  500k 的多,差動的就大一些。集電極開路的快不了。
    需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。