13750788871
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 100 點
下載積分: 664 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-11-20
最后登錄: 2018-07-26
查看13750788871的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-29 15:11
各位大神,PLC出錯了 看看如何解決,小弟在此謝過了!


  
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-29 15:40
有可能是壞了,你看有二個模塊上燈都不亮了。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 15166 點
下載積分: 18719 分
在線時間: 3473(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-09-20
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-29 15:43
把PLC內存清空,在檢查一下電池電壓,如果不行換PLC
13750788871
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 100 點
下載積分: 664 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-11-20
最后登錄: 2018-07-26
查看13750788871的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-29 15:53
引用
引用第1樓Q02UCPU于2017-11-29 15:40發表的  :
有可能是壞了,你看有二個模塊上燈都不亮了。

請問第二個模塊是編碼器,還是IO?
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1858(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-09-20
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-29 16:06
引用
引用第3樓13750788871于2017-11-29 15:53發表的  :

請問第二個模塊是編碼器,還是IO?


絕對值編碼器模塊
13750788871
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 100 點
下載積分: 664 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-11-20
最后登錄: 2018-07-26
查看13750788871的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-29 16:55
引用
引用第4樓lishunlong86于2017-11-29 16:06發表的  :


絕對值編碼器模塊

那這個模塊正常的話,燈會亮嗎?亮那個?
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1858(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-09-20
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-29 16:58
你第一張圖上面不是顯示的有錯誤代碼了,實軸和虛軸報錯了,根據錯誤代碼排查就可以了
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1858(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-09-20
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-29 17:09
軸1的離合器退出是錯誤,你斷電或者CPU復位看看!程序的Bug而已!

何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-08-27
查看何啟海的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-11-29 18:29
Q系列都快淘汰了,你們居然還有A系列的。你們厲害啊。前幾年遇到過一次A系列故障瞬間就覺得A系列不靠譜
玉樹臨風
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 119 點
下載積分: 647 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2017-08-27
最后登錄: 2022-12-05
查看玉樹臨風的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-11-29 18:49
引用
引用第8樓何啟海于2017-11-29 18:29發表的  :
Q系列都快淘汰了,你們居然還有A系列的。你們厲害啊。前幾年遇到過一次A系列故障瞬間就覺得A系列不靠譜

你到底懂不懂,你這不是答非所問嗎。
13750788871
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 100 點
下載積分: 664 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-11-20
最后登錄: 2018-07-26
查看13750788871的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-11-30 10:15
引用
引用第7樓lishunlong86于2017-11-29 17:09發表的  :
軸1的離合器退出是錯誤,你斷電或者CPU復位看看!程序的Bug而已!
[attachment=217232]

大神,多次斷電 多次復位沒用!主程序也重新灌過。請問大神你說的程序是指PLC程序?還是運動控制程序?謝謝了
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1858(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-09-20
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-11-30 11:29
引用
引用第10樓13750788871于2017-11-30 10:15發表的  :

大神,多次斷電 多次復位沒用!主程序也重新灌過。請問大神你說的程序是指PLC程序?還是運動控制程序?謝謝了


運控程序