樓主  發表于: 2017-12-01 15:06
買了幾個FX2N-4AD程序也是參考說明書的編寫的問題是這樣的: 
對4AD都設定了-10到10V

①對4個通道都輸入5V的電壓,發現連續三個模塊 通道一模擬量值都是在660左右,然后其他通道是正常1000
②后來又發現幾個 輸入5V 4個通道都直接到2000的
    
   想知道是什么出了問題
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5323(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-15
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-01 15:26
一般4AD如果硬件故障,是直接沒數值。你這個有數值,估計硬件還沒壞。

然后分二種情況:

1,如果是新的4AD,首先檢查一下程序和接線。

2,如果是舊的4AD,可能是調整過偏置增益的,可恢復出廠設置后再試
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
whocalldd
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 98 點
下載積分: 618 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-08-17
最后登錄: 2024-07-19
查看whocalldd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-01 16:04
如何恢復讓4AD出廠設置呢?
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-11-12
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-01 16:13
編寫并執行程序,恢復出廠設置。偏置和增益的調節,需要與基準電源連接,編寫程序讀取數據,調節旋鈕。具體詳見手冊。
whocalldd
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 98 點
下載積分: 618 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-08-17
最后登錄: 2024-07-19
查看whocalldd的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-01 16:16
看了下手冊 BFM#20 的設置為1就可以了 剛才試了一個 好了
謝謝ymmfa大佬的解答