把PA19設置為ABCD后,斷電重新上電隱藏參數顯示出來了,本來是想恢復出廠設置,記得是調182的參數,不小心把P532調成了P501,調不回來,然后連接電腦用伺服軟件MR-Configurator2-C中文,初始化參數,再單軸寫入。重新上電就報AL37.1說參數設置超范圍。請教大家怎樣解決,1:是不是P501設置問題2:參數初始化為什么還報AL37.1 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
你初始化參數,用軟件初始化估計沒初始始化好。 可嘗試這樣臥底警花: 將隱藏參數PH17改為5012,斷電再上電。 舊的驅動行,最新的不一定行了,有可能 三菱升級過。 |
|
---|---|---|
|