• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 283 點
下載積分: 5953 分
在線時間: 570(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2024-09-21
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2017-12-07 13:56
好像圖中電流表顯示的電流就是第三相的電流,按你提供 的電機算,電機 在額定工作電流(265A左右)時,互感器二次回路中的電流應在3.3左右。
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1873 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-08-21
查看周家大少的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-12-07 15:33
我個人推薦還是用個5A的吧,
個人意見,僅供參考
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
tangguohua
tangguohua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 221 點
下載積分: 12815 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-09-08
查看tangguohua的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2017-12-07 16:56
選5A,整定值設置3.2
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2017-12-08 20:40
帶5A電流互感器的保護熱繼電器,統一選用5A。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go