king666888
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 97 點
下載積分: 661 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-01-18
最后登錄: 2018-05-21
查看king666888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-06 16:57
  廠里有臺設備使用的東芝VF-S15的變頻器,剛開始燒了2個變頻器,后面換新的馬達,重新檢查輸入輸出線路無松動,接觸良好。后期變頻器多次報警EPH1,還請大神們幫忙分析一下,謝謝。ㄓ幸淮螆缶疎PH1后,我用萬用表量得變頻器輸入端電壓有3相240V,已在變頻器標識的最大電壓范圍上限,過5分鐘再測已在230V左右)
king666888
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 97 點
下載積分: 661 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-01-18
最后登錄: 2018-05-21
查看king666888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-06 17:00
查詢東芝變頻器報警EPH1,為輸入端缺相,但用萬用表測量沒有缺相,不知道怎么解決。