樓主  發表于: 2017-12-14 20:09
我現在有臺Q系列的PLC,接上線后,現在程序在線y有輸出,但模塊不亮指示燈,輸出點沒接線,請問要怎么搞指示燈才亮呢?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2045 個
工控威望: 2962 點
下載積分: 25180 分
在線時間: 1434(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-15
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-14 20:45
1、紅色 那個左右撥下就可以了


2、IO分配對嗎?
樓主留言:
那個撥過了,也沒用,io也設置了。程序也有輸出,燈還是不亮,非常感謝你給我的留言。
項目、視覺、通訊QQ3515716
3286096
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 349 點
下載積分: 593 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2024-11-14
查看3286096的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-14 21:13
是不是不接線就不會亮呢
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-09-17
查看sylgq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-14 21:45
引用
引用第2樓3286096于2017-12-14 21:13發表的  :
是不是不接線就不會亮呢

不是的,只要I/O分配正確,不接OUT線燈也亮。
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1304 點
下載積分: 3317 分
在線時間: 705(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-11-12
查看bruce2020的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-14 21:55
究竟是什么情況?本體沒輸出?會不會是I/O分配沒設置?
三菱plc 硬件單元分布圖.pdf (262 K) 下载次数:79
w45062099
多做事,少說話!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 449 點
下載積分: 1291 分
在線時間: 1044(小時)
注冊時間: 2014-10-23
最后登錄: 2024-11-13
查看w45062099的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-12-14 22:03
引用
引用樓主3286096于2017-12-14 20:09發表的 三菱QY42P輸出模塊指示燈不亮 :
我現在有臺Q系列的PLC,接上線后,現在程序在線y有輸出,但模塊不亮指示燈,輸出點沒接線,請問要怎么搞指示燈才亮呢?



樓主的程序有沒有登錄?看一下程序是不是還在無執行類指定里面?
每天只要小小一步都是在進步!
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2045 個
工控威望: 2962 點
下載積分: 25180 分
在線時間: 1434(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-15
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-12-14 22:32
你把你的IO分配設置貼出來 再把程序貼出來 一看不就知道了