有個案例,別人是用fx3u加定位控制模塊,實現對5個步進電機的控制。
我看了定位控制的相關手冊之后,發現,fx3u系列加上兩個3u的定位控制模塊,最多也就y0到y(tǒng)3,一共4個高速脈沖輸出端口。無法同步支持5個相異 的步進電機。
我想請教一下,是我手冊沒看好,還是有其他我沒有考慮到的。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2039 個
工控威望: 2956 點
下載積分: 25167 分
在線時間: 1429(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-09
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-24 16:48
3u本體3個軸 外加2pg 共5個軸
5軸 如果使用3u 就使用2個3U
[ 此帖被030403118在2017-12-24 18:14重新編輯 ]
項目、視覺、通訊QQ3515716
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 3833 點
下載積分: 3139 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-11-09
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-24 17:24
3u也可以加兩個1PG控制5軸,只是成本太高。還不如用國產信捷或者直接上5U加一個1pg
聯系電話15071699246,QQ296686949
mzhh1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 1323 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-12-24
最后登錄: 2023-06-29
查看mzhh1985的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-25 17:34
引用
引用第1樓030403118于2017-12-24 16:48發表的  :
3u本體3個軸 外加2pg 共5個軸
5軸 如果使用3u 就使用2個3U


按照fx3u定位控制手冊的說法,加上2個3U的定位控制模塊時候,會占用原來的Y0,Y1,Y2端口,所以在加了2個模塊的時候,最多也只能4軸
mzhh1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 1323 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-12-24
最后登錄: 2023-06-29
查看mzhh1985的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-25 17:38
引用
引用第2樓gzcjx555于2017-12-24 17:24發表的  :
3u也可以加兩個1PG控制5軸,只是成本太高。還不如用國產信捷或者直接上5U加一個1pg

fx2n-1pg嗎?我只是練習案例來著,嘗試自己編程。具體的實際項目不是我操作的