• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
nealleong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 159 點
下載積分: 735 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2016-09-21
最后登錄: 2018-10-16
查看nealleong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-03 15:38
請問有誰已經開始使用CC-LINK IE的了嗎?

最近在考慮要不要試試IE...網上CC-LINK IE的使用方案很少,一般供應商也不太了解和貨源也不多。

有誰有方案經驗嗎。不是程序上的設置,是想看看硬件架構怎么選。

還是繼續使用CC-LINK呢
119119771
QQ、微信:119119771
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 2076 點
下載積分: 338 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-09-17
查看119119771的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-03 18:32
光纖方案可行,網線方案局限很大,國內基本沒有配件
nealleong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 159 點
下載積分: 735 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2016-09-21
最后登錄: 2018-10-16
查看nealleong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-04 08:20
引用
引用第1樓119119771于2018-01-03 18:32發表的  :
光纖方案可行,網線方案局限很大,國內基本沒有配件


網線方案局限在哪里呢?所以現在還是使用CC LINK的多?
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-09-19
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-01-04 08:36
基于工業以太網的現場總線是未來的發展趨勢,通信是全雙工,速率高達100Mbps。已有MODBUS-TCP、PROFINET等,西門子已走在了前頭,現大力推廣它的PROFINET?梢栽诠倬W(wǎng)上下載CC-Link IE的樣本手冊。從樣本上來看,網絡的傳輸介質:雙絞線和光纖。網絡結構:總線型、星型和環型,環型的好處是某條線路斷線,可以從另一條通信。主站:自帶IE接口的CPU或IQ-R、Q、L系列PLC+對應的IE通信的主站\本地站模塊,從站:遠程I/O站、設備站、變頻器(FR-A800-GF系列)、HMI(GT27XXXX-GF、GT25XXXX-GF)、智能設備站FX5+FX5-CCLIEF通信模塊。目前沒有發現有小型機的主站通信模塊。通信數據的傳輸有循環傳送和瞬時傳送兩種,這點與CC-LINK很類似。計算機+IE通信網卡可接入IE網絡中,目前不知道是否可用普通網卡接入IE網絡中(PROFINET可以)。
nealleong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 159 點
下載積分: 735 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2016-09-21
最后登錄: 2018-10-16
查看nealleong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-01-04 08:45
引用
引用第3樓zhangqi_1234于2018-01-04 08:36發表的  :
我有看樣本,但是想看看詳細的方案應用,和使用者的反響,網上幾乎一個都找不到不知道使用效果怎么樣

西門子的profinet推廣不錯,很多地方都看到人用了,不過現在車間設備是三菱的多,想保持統一性
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-09-19
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-01-04 08:45
FX5通過自帶網絡接口,組建N:N的以太網通信網絡,相當于一個小型的IE網絡
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-09-19
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-01-04 08:52
硬件網絡的組建無非就是對應樣本來,進行主站、從站、網絡結構、傳輸介質選型。選中哪個模塊,下載并閱讀相關的使用手冊。編程方面,估計與CC-LINk相差不大,難點是在通信參數、通信緩沖存儲器的設置上。從已使用的角度出發,我個人覺得PROFIBUS-DP和PROFINET相比,PROFINET反而簡單些,就是硬件成本高。
nealleong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 159 點
下載積分: 735 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2016-09-21
最后登錄: 2018-10-16
查看nealleong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-01-04 08:55
引用
引用第5樓zhangqi_1234于2018-01-04 08:45發表的  :
FX5通過自帶網絡接口,組建N:N的以太網通信網絡,相當于一個小型的IE網絡

N:N好像最多只能8臺FX之間通訊,還是需要一個接上網絡呢
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-09-19
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-01-04 09:04
FX5組建成本低,有現成的使用經驗。投資風險小,維護相對簡單。如果用IE,投資高,維護是否簡單,這是要冒風險的。借用一句老話:是否愿意當小白鼠?
nealleong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 159 點
下載積分: 735 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2016-09-21
最后登錄: 2018-10-16
查看nealleong的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-01-04 09:19
引用
引用第8樓zhangqi_1234于2018-01-04 09:04發表的  :
FX5組建成本低,有現成的使用經驗。投資風險小,維護相對簡單。如果用IE,投資高,維護是否簡單,這是要冒風險的。借用一句老話:是否愿意當小白鼠?

是的呢,我的想法也是這樣,知道以太網是總線趨勢,三菱的IE總線沒現成的使用經驗,對著樣本自己買硬件組,自己翻手冊浪費精力堆起來又不知道效果怎么樣。而且成本也不低,根本不知道為什么一定要選用他,如果老板問到只能說自己沒試過想練練手了....

也聯系過三菱銷售,但都愛理不理,還沒400的技術顧問好,但電話技術顧問也不可能給整體的方案和介紹。真的有心想買他們東西都下不了手
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1595 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-08-05
查看楓落云端的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-01-04 09:43
IE control網絡非常穩定,通訊量可以非常大,刷的點數靈活,就是施工布線的時候確實比傳統的CClink等總線麻煩,光纖熔接,還要光纖盒、尾纖、線序還得一進一出交叉通訊。另外就是不帶外部輔助電源的IE control模塊有個不好的地方,雖然可以組成環網,但是一旦兩頭有設備離線,也就是模塊斷電后,處在中間的模塊就會變成孤島,這些被孤島的模塊所在站無法與主站通訊。理解錯樓主的模塊了,還以為是IE control模塊,原來是IE field模塊。
[ 此帖被楓落云端在2018-01-04 10:08重新編輯 ]
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-09-19
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-01-04 09:45
如果你真想嘗試IE,我可以推薦一個:查一下歷年的“三菱”電機杯全國大學生比賽情況,說不定有IE的使用例子。這個比賽說是大學生參賽,實際上比的是高校的投資和指導教師的科研水平。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go