樓主  發表于: 2018-01-12 09:01
圖片:
這個接地合理安全嗎
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 743 個
工控威望: 4434 點
下載積分: 4302 分
在線時間: 2959(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-11-15
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-12 10:37
隔離型的變壓器這樣合理,抓短路漏電跟人員保護較方便,不這樣子感電或飄移電壓你就不知道哪一相問題.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
hswangliqun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 351 點
下載積分: 2050 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2024-11-15
查看hswangliqun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-12 11:25
符合國家標準
hunanlonghao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 114 點
下載積分: 713 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-11-15
最后登錄: 2018-05-10
查看hunanlonghao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-01-14 21:07
交流回路一般不需要接地吧
hswangliqun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 351 點
下載積分: 2050 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2024-11-15
查看hswangliqun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-01-14 21:45
符合國家標準GB5226
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-01-14 21:55
隔離變壓器,接地很合理
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發。‰娫13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-01-15 17:38
對的,是合理的
asmoshd
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 607 點
下載積分: 33716 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2024-10-30
查看asmoshd的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-01-15 21:13
很合理,希望多討論。
fengyyy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 511 點
下載積分: 2680 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2015-12-02
最后登錄: 2024-09-17
查看fengyyy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-01-16 17:59
個人認為二次繞組接地失去了隔離保護人身安全作用了,假設有人觸碰到101,201線。由于100線接地,人又站在地上,形成回路容易觸電。如果二次繞組不接地,需要同時碰到變壓器二次抽頭的兩根線才會觸電。鐵芯外殼可以一點接地。
誠軒工控人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 107 點
下載積分: 2391 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2018-01-05
最后登錄: 2024-10-23
查看誠軒工控人的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-01-16 18:57
引用
引用第8樓fengyyy于2018-01-16 17:59發表的  :
下載積分: 1324 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2018-01-03
最后登錄: 2020-08-16
查看自由人的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-01-16 19:41
隔離變壓器由于次級不和地相連,次級任一根線與地之間沒有電位差,次級接地了隔離不是失效了?
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-11-15
查看1992sd的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-01-17 08:09
隔離變壓器次級不能接地,隔離的目的就是斷開與地之間的電位聯系。
  • «