tjzhmjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 968 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-23 10:12
      歐姆龍 CQM1H-CPU51  PLC長時間沒接電池后,所有指示燈全滅,但能在COM3端口連接傳輸程序,可都已損壞了。PLC錯誤日志中有致命錯誤,型號也變為CQM1-CPU11了,內存也不能清除(拆電池前肯定是好的)哪位高手賜教一下,多謝!
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15103 點
下載積分: 3036 分
在線時間: 1421(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-12-24
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-24 16:58
CQM1H-CPU這個型號壞的多,更換電池,格式化還不行,只能換CPU