樓主  發表于: 2018-01-23 10:12
      歐姆龍 CQM1H-CPU51  PLC長時間沒接電池后,所有指示燈全滅,但能在COM3端口連接傳輸程序,可都已損壞了。PLC錯誤日志中有致命錯誤,型號也變為CQM1-CPU11了,內存也不能清除(拆電池前肯定是好的)哪位高手賜教一下,多謝!
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-24 16:53
電池沒電,程序已丟失。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15103 點
下載積分: 3036 分
在線時間: 1421(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-12-24
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-24 16:58
CQM1H-CPU這個型號壞的多,更換電池,格式化還不行,只能換CPU