sy3566242
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 184 點
下載積分: 487 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2013-07-24
最后登錄: 2022-11-18
查看sy3566242的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-23 12:50
1.我現在有一臺90KW的變頻器,但是沒有匹配的電機,想請問一下我可以用小電機代替嗎(現在手上的電機只有250W額定電流0.79A)???
2.這臺90KW變頻器在啟動時,電流會上到280多A,然后直接跳閘,不報警(設定過電流保護是166A),這是不是代表變頻器壞了,還是參數設定有問題???
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-23 13:46
1.變頻器當成一個改變頻率的電源供應看。
  可供應90KW電源。

2.若未接負載,送電,直接跳閘,代表變頻器壞。