sy3566242
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 184 點
下載積分: 487 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2013-07-24
最后登錄: 2022-11-18
查看sy3566242的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-23 12:50
1.我現在有一臺90KW的變頻器,但是沒有匹配的電機,想請問一下我可以用小電機代替嗎(現在手上的電機只有250W額定電流0.79A)???
2.這臺90KW變頻器在啟動時,電流會上到280多A,然后直接跳閘,不報警(設定過電流保護是166A),這是不是代表變頻器壞了,還是參數設定有問題???
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2043 個
工控威望: 2960 點
下載積分: 25176 分
在線時間: 1433(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-14
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-23 12:55

佩服你的勇氣
勇氣可嘉 此處應有掌聲
項目、視覺、通訊QQ3515716
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-23 13:46
1.變頻器當成一個改變頻率的電源供應看。
  可供應90KW電源。

2.若未接負載,送電,直接跳閘,代表變頻器壞。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 921 分
在線時間: 3479(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-14
查看cjm1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-01-23 19:11
變頻器設置看說明書,接上380V電源,空載試一下,沒問題在接負載看看
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-01-23 19:43
玩玩可以,
jxx001
這里大神如云,虛心向各位大神學習摩拜!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 3050 點
下載積分: 18684 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2017-11-14
最后登錄: 2023-06-12
查看jxx001的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-01-24 12:46
空載跳閘那是變頻器的問題
祝各位大師事事順心如意!
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-01-24 14:39
帶250W電機,變頻器電流會超過280A?原因應該1是電機是壞的,2變頻器自身故障
三人行者必有我?,擇其善者而從之
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-01-25 09:32
90KW變頻器帶0.25KW電機,不配套太厲害了。不能用。
吉圓電氣 QQ751673698
ge4856254
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1414 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-10-18
最后登錄: 2018-06-07
查看ge4856254的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-01-25 10:02
樓上說的都對,我們在調新變頻器時都是指接電源,調好參數沒問題后再接測試電機試試,但是你上面變頻器和電機懸殊也忒大了吧,在調參數時都有可能超過它的下限。