樓主  發表于: 2018-01-27 20:35
1. 請教各位我用三菱3GPLC,初始化可以不用M8002嗎?比如用M0 SET S0.  2,我并行分支有十幾個能全部并一起嗎?書上寫的好像只能同時個并8個?要怎樣寫?
[ 此帖被洱海雪在2018-01-27 21:01重新編輯 ]
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52048 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-03-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-29 08:57
很久沒用SFC,但給個思路
1.當然可以,M8002只是給你方便使用,用、不用看自己。
2.并行分支有十幾個?會不會太誇張?
   S0(直通)--->S20、S21、.................
   S1(直通)--->S30、S31、.................
   S2(直通)--->S40、S41、.................

并行分支有幾十個都可以。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(洱海雪) 真誠感謝!