  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
5-power
這個行業不好混
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2022-12-16
查看5-power的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-12 08:39
     如題,兩個伺服如何做到同步運行,也就是啟動一致、速度一致,PLC三菱的。如何實現?
plc小學生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 2552 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2016-07-14
最后登錄: 2023-09-14
查看plc小學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-12 10:09
可以同時set兩個脈沖輸出口
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 2239 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-12-20
查看小八哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-12 10:13
直線插補
kokosu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 223 點
下載積分: 733 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-12-22
查看kokosu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-03-12 10:29
引用
引用第1樓plc小學生于2018-03-12 10:09發表的  :
可以同時set兩個脈沖輸出口


別誤人子弟
kokosu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 223 點
下載積分: 733 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-12-22
查看kokosu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-03-12 10:31
選擇支持同步的軸控模塊
其實最簡單的直線,圓弧插補也是同步
看你需要什么樣的同步功能
5-power
這個行業不好混
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2022-12-16
查看5-power的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-03-12 11:43
引用
引用第1樓plc小學生于2018-03-12 10:09發表的  :
可以同時set兩個脈沖輸出口

那樣肯定不行的,時序影響很大
5-power
這個行業不好混
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2022-12-16
查看5-power的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-03-12 11:45
引用
引用第2樓小八哥于2018-03-12 10:13發表的  :
直線插補

我不是走坐標的,我是兩個伺服都在一條直線上,夾取玻璃的,前后要完全同步
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1007 個
工控威望: 2686 點
下載積分: 22581 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-21
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-03-12 17:24
直線插補或者用一個輸出口控制控制倆個電機     
工控人加油
黃曉liang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-03-13 11:27
你可以用三菱的運動控制模塊,這樣就可以實現你想要的功能,F(xiàn)X5U就有一個模塊就是運用在此類場合,型號是:FX5-40SSC-S,,可以帶4個軸,但是要用三菱專用的伺服才可以。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(libin520) 熱心助人!
    焦劉吉
    緊跟時代發展,努力做好時代青年
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1459 個
    工控威望: 4682 點
    下載積分: 14975 分
    在線時間: 429(小時)
    注冊時間: 2015-05-19
    最后登錄: 2024-12-11
    查看焦劉吉的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-03-13 12:31
    可以用高級的定位模塊如果是中大型的PLC,如果你只是想兩個伺服同步,也可以,控制一個伺服,用伺服的OA   OB   作為另個伺服的脈沖輸入,設好電子齒輪比,和編碼器的輸入脈沖就可以,
    Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
    mr荬籹籽
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 321 個
    工控威望: 442 點
    下載積分: 1714 分
    在線時間: 135(小時)
    注冊時間: 2016-06-24
    最后登錄: 2024-12-09
    查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2018-03-13 19:01
    速度插補速度指定
    gzcjx555
    QQ  296686949
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 507 個
    工控威望: 4194 點
    下載積分: 1481 分
    在線時間: 353(小時)
    注冊時間: 2014-02-15
    最后登錄: 2024-12-22
    查看gzcjx555的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2018-03-13 19:28
    你可以設定一個軸為主軸,然后這個軸有一個編碼器脈沖輸出接到另外一個軸的脈沖輸入上做從軸,只要主軸運動了,你齒輪比設置正確了,從軸肯定是一樣的運動。而且不限定伺服品牌。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun)
  • 下載積分:+1(黃曉liang)
  • 聯系電話15071699246,QQ296686949
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go