用壓力變送器的電流信號,通過s7-200的PID控制變頻器。調節管道壓力,
如同,使用自帶PID向?qū),自動計算出來的參?shù)波動太大,幾乎不能用,懷疑是采樣值有點大,自動計算時候采樣值最小是1s,而手動編程卻可以設定為0.1s。
請教如何使用向導自動調節。
手動編程參數,比例增益0.8,積分時間1分,微分時間0,采樣時間0.1s,使用比較平穩
禍兮福所倚
福兮禍所伏
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 255 點
下載積分: 958 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-11-05
查看明維修的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-18 16:30
PV波動大了點,做濾波試試看