liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 505 點
下載積分: 967 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2012-06-08
最后登錄: 2024-12-09
查看liuqiang2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-19 09:10
我現在用一臺三菱MR-JE-20A的伺服,控制器是3U的PLC,因是首次用這種伺服我現在的問題是接線跟參數都設置好后,給伺服發脈沖伺服不動作,查了一個小時也沒找到原因,請大俠們看一下是哪里的問題。以下是電路圖與參數設置 鐳雕機.pdf (134 K) 下载次数:474
  
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-19 10:53
PA13改為0201
樓主留言:
我剛剛改了PD01的參數現在伺服驅動器又接收不到脈沖了,我PD01改成的是0000,之前0001是可以動作的,現在怎么改都不動作了,而且伺服電機用手是可以轉得動的.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(小洋專用) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(隔壁老王) 傻吊
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    1406606700
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 207 個
    工控威望: 1130 點
    下載積分: 3716 分
    在線時間: 370(小時)
    注冊時間: 2016-10-12
    最后登錄: 2024-09-28
    查看1406606700的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-03-19 11:02
    電機是不是帶剎車的?
    樓主留言:
    是帶剎車的
    1406606700
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 207 個
    工控威望: 1130 點
    下載積分: 3716 分
    在線時間: 370(小時)
    注冊時間: 2016-10-12
    最后登錄: 2024-09-28
    查看1406606700的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-03-19 11:28
    那你剎車打開了沒有
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9680 個
    工控威望: 8578 點
    下載積分: 16737 分
    在線時間: 5328(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-22
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-03-19 12:19
    PD01  0C04對的,不用改

    你PA13的確不對,FX3U本體控制的時候,就只能0201或0211。
    特別提醒大家:
    5樓  發表于: 2018-03-19 14:33
    @4樓大神,我就用過pa13設成0301,現場一直在使用也沒有出現過問題哦
    光陰2021
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 123 個
    工控威望: 1012 點
    下載積分: 4950 分
    在線時間: 47(小時)
    注冊時間: 2018-02-09
    最后登錄: 2024-12-22
    查看光陰2021的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-03-19 14:44
    好多人用這個的時候接線都忘記把限位短接
    無風不起浪
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9680 個
    工控威望: 8578 點
    下載積分: 16737 分
    在線時間: 5328(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-22
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-03-19 15:10
    引用
    引用第5樓1406606700于2018-03-19 14:33發表的  :
    @4樓大神,我就用過pa13設成0301,現場一直在使用也沒有出現過問題哦



    03** 和 02**的區別是濾波參數,你設置成03** 是200K以下,這個效果更好,更適合FX

    ***0 是正反轉脈沖
    ***1 是脈沖+方向
    ***2 是AB相脈沖

    普通FX3U定位,都是使用脈沖+方和的形式,所以應該選擇***1
    并且左側第一位只能是0,這個是廠家參數不能修改的。樓主把它設置成了1。
    PA13設置錯誤,是樓主伺服不能正常工作的主要原因之一。

    我一開始就提醒了PA13,結果樓主不但不聽勸,還把本來正確的PD01改掉了,這下伺服不使能了。更是不能正常工作了。

    所以有時真的是很暈呀
    樓主留言:
    真誠感謝!問題解決了,是這個問題
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(flyfeky) 站長親自出手!
  • 下載積分:+1(再見理想) 真是好人!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水