樓主  發表于: 2018-03-30 16:03
圖片:
我用的是s7-200smart的PLC,模塊的EM AE04,壓力傳感器量程為0-60MPA,編程如下附件,可是誤差很大,求大神指導
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 659 點
下載積分: 1839 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2011-11-19
最后登錄: 2024-11-15
查看yha_4611的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-02 09:19
樓主說的誤差大,指的是什么?是不穩定,還是模擬量輸出沒有對應上。如果是不穩定可以加個濾波程序,如果是沒有對應,標定值沒有寫好。最好賦個圖片對照一下看看。
QQ: 2490453455