途然一指
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 46 點
下載積分: 673 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-03-30
最后登錄: 2018-03-31
查看途然一指的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-30 16:03
圖片:
我用的是s7-200smart的PLC,模塊的EM AE04,壓力傳感器量程為0-60MPA,編程如下附件,可是誤差很大,求大神指導
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-11-13
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-30 16:17
60.0改成60000.0 擴大1000倍 1MPa=1000KPa試試?
夜游神
途然一指
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 46 點
下載積分: 673 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-03-30
最后登錄: 2018-03-31
查看途然一指的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-31 09:45
也不行,空壓機氣壓顯示是0.8mpa,可是用這個公式測量出來的是1.1mpa,空壓機最大量程也就是0.8mpa
途然一指
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 46 點
下載積分: 673 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-03-30
最后登錄: 2018-03-31
查看途然一指的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-03-31 09:48
引用
引用第1樓qiaoshougang于2018-03-30 16:17發表的  :
60.0改成60000.0 擴大1000倍 1MPa=1000KPa試試?

兄弟,也不行啊,我空壓機最大量程是0.8MPA,可是測量值確是1.1mpa
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-11-13
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-04-02 09:09
“兄弟,也不行啊,我空壓機最大量程是0.8MPA,可是測量值確是1.1mpa”
最大0.8MPa,你用60MPa的變送器,肯定有誤差的啊,用0-2.5MPa的變送器吧
夜游神
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 659 點
下載積分: 1839 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2011-11-19
最后登錄: 2024-11-15
查看yha_4611的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-04-02 09:19
樓主說的誤差大,指的是什么?是不穩定,還是模擬量輸出沒有對應上。如果是不穩定可以加個濾波程序,如果是沒有對應,標定值沒有寫好。最好賦個圖片對照一下看看。
QQ: 2490453455