kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-11 09:30
如題,急停信號是否需要在每一步里都寫上呢?還是有什么更簡單的方法使其在程序全程都有效呢?
johnny_wang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 89 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2018-04-10
最后登錄: 2018-06-30
查看johnny_wang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-11 12:04
要在主程序梯形圖里斷步進點,然后在動作的梯形圖中也寫上
樓主留言:
真誠感謝!
能不能發段示例程序呢。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2838 個
工控威望: 3609 點
下載積分: 3500 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-20
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-11 12:28
普通機器來說,不用。

急停是禁止所有輸出,
一般常開輸入PLC作為報警信號,同時復位PLC輸出點。
常閉是需要斷開控制電源,不能只輸入PLC作為急停。

現在很多機器采用急?刂瓢踩^電器。
樓主留言:
真誠感謝!
是的,物理電路也要接入急停開關。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2148 點
下載積分: 48549 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-09-04
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-04-11 12:33
既然是急停就是用于非常危險的情況下的保險裝置!一般情況下,最有效的辦法就是斷掉所有可能產生危險的動力源,為了達到該效果,一般急停帶多組常閉觸點,一路控制電源主交流接觸器,另一路接PLC輸入端,做為程序停止使用!
樓主留言:
真誠感謝!
但我的疑惑是一旦SFC程序開始執行,寫在開頭的急停信號是不能對過程中的狀態步起作用的。
zzply1980
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 117 點
下載積分: 812 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2018-03-24
最后登錄: 2022-11-28
查看zzply1980的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-04-11 17:00
學習了,謝謝
a452818610
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 130 點
下載積分: 2984 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2018-03-16
最后登錄: 2024-09-13
查看a452818610的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-04-11 17:11
學習了,我還以為急停只接在plc程序里