樓主  發表于: 2018-04-12 10:09
              各位早上好,今日和大家探討一個問題,F(xiàn)有電腦400臺,每臺電源600瓦,5臺5P吊頂空調3KW/臺左右,總功率四百多千瓦。電源進三相。配4*150+1*70電纜如何
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-11-15
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-12 10:23
400KW,150平方的電纜不夠。400臺*0.6KW=240KW,5*3KW=15,加起來255KW。
17727920384
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 217 點
下載積分: 3139 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2016-06-27
最后登錄: 2024-11-15
查看17727920384的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-12 10:44
  是我說錯了 。是總功率260KW左右,算下來接近500A了。要配4*240+1*120嗎?還沒配過這么大功率的電纜。歡迎大家參加討論,以相互交流相互學習
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1530 個
工控威望: 15101 點
下載積分: 1502 分
在線時間: 1412(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-11-15
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-04-12 10:54
用185的線
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 961 分
在線時間: 3479(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-15
查看cjm1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-04-12 10:58
150的線只是剛好,如果線太長,就不行了
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-04-13 16:27
建議你先按照三相平衡的方式把用電設備分配一下,然后再算一下每相的估算電流,然后在選電纜,而不是直接按照總功率算電流。
spirita
初級工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 1351 點
下載積分: 11390 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間: 2017-12-22
最后登錄: 2024-11-15
查看spirita的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-04-13 16:55
感覺3*70+2*50就可以了。單相設備平均分配到每組上,設備又不會同時滿負荷工作。