1,    45KW風機用接觸器做延時新三角啟動,延時時間15秒;
2,使用三個月燒壞電機,說負載問題,電流也正常,更換其他牌子電機;
3, 使用一個月后又三線接地了;
請問大家,我該咋樣查找問題所在?
今生無緣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 249 點
下載積分: 68945 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2020-04-17
查看今生無緣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-17 11:16
1.首先看電機與環境是否匹配 (如額定轉速扇葉輸出功率,管道風阻,;如是正常運行很久且沒有改造的設備暫不考慮匹配問題,但風道進出口過濾器件,風閥狀態應檢查)
2.電網質量也是檢查項;
3.柜內配線,接線端子,接觸器也是檢查項, 確保由電源至配線到控制器件直到電機端子,電壓 電流 在正常范圍內,電機端子上的電壓 電流是否穩定;
4.如工作時電壓 電流 ,溫度 振動 噪音 超范圍,應查明原因;
5.是否頻繁啟停也是應考量的,
6.如有電子器件或電磁輻射,則應考慮頻率與諧波方面的原因.
7,電機質量在此處應是次要考慮的原因.