  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
run324
15820797696
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1178 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-08-31
查看run324的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-17 10:36
1,    45KW風機用接觸器做延時新三角啟動,延時時間15秒;
2,使用三個月燒壞電機,說負載問題,電流也正常,更換其他牌子電機;
3, 使用一個月后又三線接地了;
請問大家,我該咋樣查找問題所在?
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 15166 點
下載積分: 18719 分
在線時間: 3473(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-09-20
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-17 10:52
查380電壓,電機空載電流,重載電流,問題就找到了
今生無緣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 249 點
下載積分: 68945 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2020-04-17
查看今生無緣的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-17 11:16
1.首先看電機與環境是否匹配 (如額定轉速扇葉輸出功率,管道風阻,;如是正常運行很久且沒有改造的設備暫不考慮匹配問題,但風道進出口過濾器件,風閥狀態應檢查)
2.電網質量也是檢查項;
3.柜內配線,接線端子,接觸器也是檢查項, 確保由電源至配線到控制器件直到電機端子,電壓 電流 在正常范圍內,電機端子上的電壓 電流是否穩定;
4.如工作時電壓 電流 ,溫度 振動 噪音 超范圍,應查明原因;
5.是否頻繁啟停也是應考量的,
6.如有電子器件或電磁輻射,則應考慮頻率與諧波方面的原因.
7,電機質量在此處應是次要考慮的原因.
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1529 個
工控威望: 14100 點
下載積分: 9260 分
在線時間: 1393(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-09-20
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-04-17 11:21
看電機線圈,是缺相,欠壓,還是超負荷,電機本身質量差
run324
15820797696
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1178 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-08-31
查看run324的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-04-17 15:11
電機第一次燒壞,風機廠家檢測說是負載原因
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 15166 點
下載積分: 18719 分
在線時間: 3473(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-09-20
查看cjm1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-04-17 16:03
你的風機是連軸式,還是皮帶式,負載電流正常,電機會燒嗎?
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-04-17 16:18
還是從負載方面著手進行查找原因
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977
hjjjq
多見者博,多聞?wù)咧,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-04-17 16:50
用示波器24小時監控電流和電壓就知道了
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-04-17 22:14
星角啟動離心風機,特別是大功率的會非常困難,大電流持續時間長,電動機線圈發熱導致漆包線應力大、線圈電磁振動加大,對電動機質量要求非常高。
解決方法:
1,嚴格控制兩次啟動時間間隔,一般來說,30分鐘以上是必須的。24小時內啟動次數<5次。
2,選用國標優質電動機。
3,必須關風門啟動。
4,啟動時間不宜過長。離心風機轉速與功率成平方關系,隨著轉速的增加對轉矩的要求迅速增加,而星接只有1/3的轉矩,轉速長時間起不來,電流一直很大。所以轉角接的時間點要把握好,以風機加速度不夠(轉速上升不夠快)就必須轉角接,提供足夠扭矩加速轉起來,但很可能沖擊過大。這個就要好好把握。
5,最好換用軟啟動器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(twx1984)
  • 下載積分:+1(kcai_fly) 熱心助人!
    yunlijun
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 54 個
    工控威望: 808 點
    下載積分: 3559 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2016-06-16
    最后登錄: 2024-06-04
    查看yunlijun的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-04-18 17:07
    沒有保護嗎
    twx1984
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 36 個
    工控威望: 151 點
    下載積分: 6240 分
    在線時間: 58(小時)
    注冊時間: 2013-12-24
    最后登錄: 2024-06-08
    查看twx1984的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2018-04-18 17:31
    最好用軟起啊,我現在15KW以上的就用軟起
    728230983
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 199 點
    下載積分: 7229 分
    在線時間: 28(小時)
    注冊時間: 2016-08-06
    最后登錄: 2020-12-04
    查看728230983的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2018-04-19 08:00
    一般是電源電壓不夠,比如運行低于340V或者缺相引起,檢查包括接觸器觸點;還有就是負載過重
    • «