run324
15820797696
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1178 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-08-31
查看run324的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-17 10:36
1,    45KW風機用接觸器做延時新三角啟動,延時時間15秒;
2,使用三個月燒壞電機,說負載問題,電流也正常,更換其他牌子電機;
3, 使用一個月后又三線接地了;
請問大家,我該咋樣查找問題所在?
728230983
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 199 點
下載積分: 7229 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-08-06
最后登錄: 2020-12-04
查看728230983的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-19 08:00
一般是電源電壓不夠,比如運行低于340V或者缺相引起,檢查包括接觸器觸點;還有就是負載過重