1,    45KW風機用接觸器做延時新三角啟動,延時時間15秒;
2,使用三個月燒壞電機,說負載問題,電流也正常,更換其他牌子電機;
3, 使用一個月后又三線接地了;
請問大家,我該咋樣查找問題所在?
國宇8366
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 22 個
工控威望: 112 點
下載積分: 3022 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-12-06
最后登錄: 2021-03-02
查看國宇8366的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-04-21 21:16
1檢查電源是否正常。
2檢查負載是否過重(風門開度)
3加裝數(shù)顯熱繼電器