譚開軍
愛好編程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 139 點
下載積分: 479 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2018-02-03
最后登錄: 2024-09-20
查看譚開軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-21 15:40
通訊程序 威綸觸摸屏與OMRON CJ、CS、CP PLC通訊示例 例子和說明

分享與大家 ,希望對大家有所幫助
1. 范例操作概述
2. 規劃說明
3. 元件列表
1. 范例操作概述此范例將介紹如何快捷簡易地建立WEINVIEW HMI與與OMRON CJ、CS、CP PLC通訊。注意事項:通訊參數設置,通訊線接法。

2. 規劃說明
(1) 新建簡單PLC示例程序,建立外部輸入點0.00,0.00,輔助繼電器W0.00,外部輸出點100.00,數據寄存器D0,D1。

注意:外部輸入I的狀態取決于外部的物理開關狀態,Project工程里做指示燈顯示,不被直接用做開關量?山柚o助繼電器控制輸出,如程序示例。
(2) PLC通訊參數設置:OMRON CP系列 PLC在GX Programmer菜單欄,PLC——編輯——設置,設置串口1通訊參數,默認通信設置其標準模式:9600,1,7,2,E可通訊。亦可改為定制通訊參數,如波特率57600,7,2,E,Host Link模式。
建議:在通信參數都設置正確,且與HMI通信參數一致情況下,若與OMRON CP1H PLC、OMRON CQM1H等型號無法建立通信或者元件無法控制時,可將其設置為監視模式,PLC 端設置如下圖所示: (3) EB8000軟件,PLC設備屬性通訊參數設置:通訊參數必須與第(2)步的串口1設置一致,如波特率57600 bps,數據位7 bits,停止位2 bits,校驗E(偶校驗)。

注意:若想提高通訊速率,可提高波特率設置,如57600bps;此時若偶爾出現PLC No Response提示,請適當修改通訊延時、ACK訊號延時,如分別設為2ms、3ms。
(4) 通訊線制作:EB8000軟件,說明——幫助主題——PLC連接手冊,可查詢通訊線接法。

注意:
1、 MT系列(7寸以上)、TK6102i等接口類型為RS232,通訊端口為COM1,通訊線:屏(母頭)3、2、5——PLC(公頭)3、2、9,4和5短接。
2、特殊情況:MT6050i、TK6070iH接口類型為RS232,通訊端口為COM1,通訊線:屏(母頭)6、9、5——PLC(公頭)3、2、9,4和5短接。
說明:
A、OMRON CJ/CS/CP驅動支持與OMRON CP1L, CP1H,CP1E,CJ1M, CJ2M, CJ1H, CJ1G, CS1H and CS1G等型號連接通訊。
B、OMRON C/CQM1 Series驅動支持與OMRON C, CPM, CPL, CQM Series (Host Link Protocol)等型號通訊,具體接線方法和參數設置,與上述示例類似,亦可參考“說明——幫助主題——PLC連接手冊”。
C、OMRON CJ1/CS1 (Ethernet)驅動支持與OMRON CJ1M, CJ1H, CJ1G, CS1H, and CS1G. (Ethernet FINS)等型號通訊,具體接線方法和參數設置,與上述示例類似,亦可參考“說明——幫助主題——PLC連接手冊”。
3. 元件列表列
表中項目說明此范例使用到的對象及功能說明。