樓主  發表于: 2018-04-25 14:24
請問各位大神,變頻器TA TB TC多功能繼電器端子如何觸發?我這邊有一個歐瑞E2000變頻器,想用多功能繼電器端子做一個運行指示燈,但是看了半天說明書沒有看到關于多功能繼電器端子使用方法。那么TC公共端接入220V,TA為常開,TB為常閉,我應該接那端才可以使是變頻器運行時多功能繼電器端子有效?TC-TA是什么條件可以閉合?
感謝各位大神幫助!
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 528(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2024-12-21
查看zz680217的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-25 15:40
按圖接一下線,在說明書里設定相關參數為運行輸出。一般變頻器默認為故障輸出 。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(mujiawein72) 真誠感謝!
    張曉明
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 106 點
    下載積分: 666 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2015-09-29
    最后登錄: 2022-02-21
    查看張曉明的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-04-26 15:28
    根據參數設置,繼電器輸出功能選擇
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(mujiawein72) 真誠感謝!
    xiaobing66
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 267 個
    工控威望: 369 點
    下載積分: 1430 分
    在線時間: 334(小時)
    注冊時間: 2014-08-20
    最后登錄: 2024-12-19
    查看xiaobing66的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-04-26 16:33
    設置為正轉運行輸出,他就再電機開始正轉運行時常開觸點閉合,反轉設置也一樣
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(mujiawein72) 真誠感謝!
    twingo49
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 559 個
    工控威望: 9134 點
    下載積分: 22585 分
    在線時間: 1019(小時)
    注冊時間: 2013-08-08
    最后登錄: 2024-12-09
    查看twingo49的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-04-26 16:41
    TC-TA閉合的條件可以在F300設定,默認值是1,故障時閉合,5 好像是變頻器運轉中
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(mujiawein72) 真誠感謝!已經找到F300 ..
    luzh7758
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 62 個
    工控威望: 142 點
    下載積分: 890 分
    在線時間: 260(小時)
    注冊時間: 2010-05-06
    最后登錄: 2024-12-20
    查看luzh7758的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-04-26 20:21
    根據參數設置,繼電器輸出功能選擇