qq282112254
學習學習使我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 278 點
下載積分: 970 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2015-05-02
最后登錄: 2024-12-17
查看qq282112254的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-30 22:07
圖片:
求助三菱FX步進程序的問題!這S3和SET S3有區別嗎
我用S3不用SET S3可以嗎,朋友們?
多多學習
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 4194 點
下載積分: 1481 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-22
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-30 22:11
步進順控必須使用SET,位轉移的時候系統才能夠自動rst掉
聯系電話15071699246,QQ296686949
qq282112254
學習學習使我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 278 點
下載積分: 970 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2015-05-02
最后登錄: 2024-12-17
查看qq282112254的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-30 22:15
現在的情況是能用,但是有時步驟會錯亂,我不清楚是別的問題還是我沒用SET 的問題,不過下次我知道了,謝謝!
多多學習
5-power
這個行業不好混
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2022-12-16
查看5-power的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-02 08:44
SET  s3 是轉移下一步,out S3是跳轉所用
qq282112254
學習學習使我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 278 點
下載積分: 970 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2015-05-02
最后登錄: 2024-12-17
查看qq282112254的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-02 21:20
引用
引用第3樓5-power于2018-05-02 08:44發表的  :
SET  s3 是轉移下一步,out S3是跳轉所用

謝謝!
多多學習
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-02 21:28
那個不叫順控步進程序,應該是把S位元件當作輔助軟元件M來使用。順控步進程序除了用SET指令,還要使用STL、RET等指令。
小滿和老鳥
專注,堅持!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 371 點
下載積分: 904 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2017-08-27
最后登錄: 2024-07-24
查看小滿和老鳥的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-05-04 15:22
不發表意見。。。