各位大神好
      
                  請問你們碰到這樣的問題沒有,用雷賽的運動控制卡控制4條東方的步進電機,開電,沒開軟件,就有電機朝著一個方向運動,請問這是問題,肯定是干擾,但是干擾是干擾的脈沖線,還是動力線,請幫忙指導下,我應該怎么做。
ylmonline
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 138 點
下載積分: 514 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2023-03-09
查看ylmonline的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-02 11:11
哪位大神幫我解決了,發紅包感謝!請指導
liujian-weng
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 689 點
下載積分: 12173 分
在線時間: 2547(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-11-10
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-02 11:27
你好,我以前也遇到過此類問題,我的是廣數的伺服,只要是24電源接上就會轉,肯定是干擾問題,電源線不能太長,脈沖線也是,加濾波設備
lzmtxp99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-02 15:32
一般這種情況是控制線的干擾,你最好考慮的你的控制線的24V電源是獨立的,不要跟外部其他感應器共用24V。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2039 個
工控威望: 2956 點
下載積分: 25167 分
在線時間: 1429(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-09
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-02 19:08
對于這種干擾 我處理的方案多的很 干擾不同 處理不一樣
首先確定干擾源 才能確認方案
13年我遇到200+臺一樣的設備,全部是脈沖干擾,一下子突然少了50+個脈沖量 ,花了一上午的時間查找干擾源,最后終于圓滿解決
找到干擾源  2毛錢就可以解決問題
項目、視覺、通訊QQ3515716
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1018 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 242 分
在線時間: 1106(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-11-09
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-04 11:03
脈沖線串電阻可以試試  在不影響脈沖的同時將干擾信號拉低到驅動識別不了
Your happiness is everything.
在奮斗的年代
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 218 點
下載積分: 29104 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2023-11-06
查看在奮斗的年代的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-05-05 17:30
加濾波器