2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-01-18
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-04 14:22
圖片:
三菱定位模塊當單位以MM時
Pr.3中設置每轉移動量   (可以右擊通過軟件計算)
假如一個絲桿導程2000um   (就是一圈走2000um)

減速機減速比1/13  
這樣我是這樣想的手動算出  Pr.3每轉移動量。  伺服每轉一圈,絲桿前進1/13  ,也就是2000/13=153.8461
可是通過軟件計算  設置絲桿導程2000um  減速比  1/13 ,自動計算出來的Pr.3確是62.5um,

這是怎么回事,哪里設置錯了嗎,

軟件設置減速比的方式有  齒輪數和齒輪直徑之比,兩種設置得到的結果都是62.5.

有經驗的老手能指點一下嗎,謝謝。!


光電工控
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 89 點
下載積分: 589 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2019-06-18
最后登錄: 2024-09-21
查看光電工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-06 10:12
同問 1:13或者1:3  只要不是2的倍數 每轉脈沖數就改變