少爺姓邵
有個性,沒簽名!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 4412 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2017-09-11
最后登錄: 2024-09-27
查看少爺姓邵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-07 09:37
步進電機正負脈沖可以正反轉,用脈沖加方向沒反應。接線相同。會有哪些可能呢?感覺用步進總是有問題。有沒有什么步進比較好用的!
新手上路,多多指教!
少爺姓邵
有個性,沒簽名!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 4412 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2017-09-11
最后登錄: 2024-09-27
查看少爺姓邵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-07 10:48
新手上路,多多指教!
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-07 10:56
應該是驅動器內部的跳線問題,雷賽的步進驅動器內部有一個跳線,改變跳線的短接方式,可以改變驅動器的控制方式(CW/CCW或Pluse+Direct),如果驅動器內部的跳線被改成CW/CCW方式了的話,那么使用CW/CCW方式時是可以正常正反轉運行的,但如果使用Pluse+Dircet方式的話,步進電機只會向一個方向運行;反之,如果驅動器的跳線改為Pluse+Direct方式的話,使用Pluse+Direct方式是可以正常正反轉運行,而使用CW/CCW方式驅動的話,正轉時電機會正常運行,反轉時電機不會運行的。
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-07 11:01
我在FX1S上用正負脈沖不能控制步進換向,只有多用一個Y輸出給驅動器方向信號高低電平信號。
少爺姓邵
有個性,沒簽名!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 4412 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2017-09-11
最后登錄: 2024-09-27
查看少爺姓邵的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-07 11:20
引用
引用第2樓michael.guan于2018-05-07 10:56發表的  :
應該是驅動器內部的跳線問題,雷賽的步進驅動器內部有一個跳線,改變跳線的短接方式,可以改變驅動器的控制方式(CW/CCW或Pluse+Direct),如果驅動器內部的跳線被改成CW/CCW方式了的話,那么使用CW/CCW方式時是可以正常正反轉運行的,但如果使用Pluse+Dircet方式的話,步進電機只會向一個方向運行;反之,如果驅動器的跳線改為Pluse+Direct方式的話,使用Pluse+Direct方式是可以正常正反轉運行,而使用CW/CCW方式驅動的話,正轉時電機會正常運行,反轉時電機不會運行的。

多謝。用的是富興的驅動,有撥碼開關,脈沖加方向正反都不轉。正反脈沖轉動正常!
新手上路,多多指教!
少爺姓邵
有個性,沒簽名!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 4412 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2017-09-11
最后登錄: 2024-09-27
查看少爺姓邵的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-07 11:21
引用
引用第3樓kcai_fly于2018-05-07 11:01發表的  :
我在FX1S上用正負脈沖不能控制步進換向,只有多用一個Y輸出給驅動器方向信號高低電平信號。

正負脈沖也是要兩個輸出!
新手上路,多多指教!
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-21
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-05-08 09:27
引用
引用第3樓kcai_fly于2018-05-07 11:01發表的  :
我在FX1S上用正負脈沖不能控制步進換向,只有多用一個Y輸出給驅動器方向信號高低電平信號。



不是所有指令都可以使用正負脈沖的
Your happiness is everything.