12樓  發表于: 2018-05-22 14:22
我讀書少,到底什么叫2臺、2臺長時間輪換運行?有一臺故障只剩3臺,另外3臺電機還是2臺、2臺長時間輪換運行是個什么意思?
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2018-05-22 15:42
昨天看到想了一下,最復雜的部分就是壞了一個電機的時候,程序就不寫了,大概邏輯說一下吧。4臺都是好的時候,1010,0101或兩臺隨意編號,想怎么搞就怎么搞,相互切換到運行就行。壞了一臺的時候情況分幾種,第一臺壞的時候,運行順序是0110,1100,1010這樣,第二臺壞的時候,0101,1100,1001這樣運行,第三臺壞,0011,1010,1001這樣運行,第四臺壞0011,0110,0101這樣切換。壞兩臺就不用說了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(1593887)
  • 下載積分:+1(w421635637) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(yygzsm) 熱心助人!
    wayee
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 1554 點
    下載積分: 6783 分
    在線時間: 296(小時)
    注冊時間: 2007-09-10
    最后登錄: 2024-10-20
    查看wayee的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2018-05-24 08:42
    很簡單的,邏輯獨立寫,匹配電機程序單獨寫就可以了。和我做的能源管理程序類似!幾十臺空壓機,幾十臺中央空調自動投入自動切換!
    • «