各位同仁:
       由于控制柜寬度不夠,所以分了三個基板
       第1基板:Q35B,Q63P,Q02U,QX80(4個),QY80(1個)
       第2基板:Q55B,QY80(2個),QY68A(1個),QD77MS2(1個),QJ61BT11N(1個)
       第3基板:Q52B,QJ71C24N-R2(1個),預留1插槽
       第1,第2基板通過電纜QC05B連接,第2,第3基板通過QC12B連接。

癥狀來了:上電后QJ61BT11N沒電,其余模塊都有電,PLC診斷報錯1401。通過PLC參數-I/O分配設置-PLC數據讀取,沒找到第3塊基板。將連接第3塊基板的電纜拔掉,第1,第2基板都能讀出,包括上面的模塊。算電流Q63P 6A能帶的動這幾個模塊。腦袋大了,請教各位同仁了。
119119771
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 2077 點
下載積分: 341 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-12-22
查看119119771的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-21 16:01
基板跳址弄了沒有?