hefei3903
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 450 點
下載積分: 1105 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-09-04
查看hefei3903的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-20 20:43
各位同仁:
       由于控制柜寬度不夠,所以分了三個基板
       第1基板:Q35B,Q63P,Q02U,QX80(4個),QY80(1個)
       第2基板:Q55B,QY80(2個),QY68A(1個),QD77MS2(1個),QJ61BT11N(1個)
       第3基板:Q52B,QJ71C24N-R2(1個),預留1插槽
       第1,第2基板通過電纜QC05B連接,第2,第3基板通過QC12B連接。

癥狀來了:上電后QJ61BT11N沒電,其余模塊都有電,PLC診斷報錯1401。通過PLC參數-I/O分配設置-PLC數據讀取,沒找到第3塊基板。將連接第3塊基板的電纜拔掉,第1,第2基板都能讀出,包括上面的模塊。算電流Q63P 6A能帶的動這幾個模塊。腦袋大了,請教各位同仁了。
w45062099
多做事,少說話!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 449 點
下載積分: 1291 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間: 2014-10-23
最后登錄: 2024-09-21
查看w45062099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-20 22:17
你這情況感覺是電纜線過長,電壓有壓降,建議將Q55B換成可帶電源的基板,補充一個電源!
每天只要小小一步都是在進步!
119119771
QQ、微信:119119771
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 2076 點
下載積分: 338 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-09-17
查看119119771的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-21 16:01
基板跳址弄了沒有?
jsmymcn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 319 點
下載積分: 3247 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2007-10-27
最后登錄: 2024-09-18
查看jsmymcn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-21 16:19
圖片:
這個故障是基板地址跳線沒有跳,
asdf1010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 115 點
下載積分: 443 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-08-19
查看asdf1010的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-22 22:47
樓上有道理。。。。。。。
erhaoshutong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 137 點
下載積分: 994 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2017-11-18
最后登錄: 2018-08-14
查看erhaoshutong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-07-09 22:36
學習了